| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1865 / 1888 ←次へ | 前へ→

20634) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 ojioji  - 20/8/8(土) 17:57 -
  
友太郎様

密閉・開放厨房換気

客室用の     EA=5,000CMH
客室用の     OA=5,000CMH
客室(ビルトイン) OA=2,000CMH

ビルトイン(客室設置)
客室⇒吸込(RA)⇒厨房(SA)

RA=2,000CMH ⇒ 厨房(SA)2,000CMH

厨房
厨房用     EA=5,000CMH
厨房用     OA=3,000CMH
厨房(SA)    SA=2,000CMH

(SA)ビルトインとの事で外気処理機では,
ないですよね。
客室内の空気をPACで冷やして
厨房へ吹き出すのであれば
SA用の風量を客室にOA=2,000CMH
必要と思われます。


KEAが運転しているとの条件で
開放部分からどれだけPS風量を
取るかで厨房OAが決まると思います。

添付画像
【厨房換気.jpg : 152.4KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 厨房換気.jpg
・サイズ : 152.4KB
945 hits

20611) 厨房タイプによる給気量について質問があります。 友太郎 20/7/31(金) 16:07 [添付]
20615) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/1(土) 10:16
20625) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:48
20626) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/6(木) 18:49
20630) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:15
20632) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/7(金) 13:27
20633) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 16:07
20627) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 12BY7A 20/8/6(木) 20:11 [添付]
20631) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:28
20617) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... ojioji 20/8/5(水) 17:41
20623) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:45
20634) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... ojioji 20/8/8(土) 17:57 [添付]
20635) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/10(月) 11:42
20619) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 管理人(Yoh) 20/8/6(木) 9:10
20624) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:47

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1865 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free