| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1881 / 1888 ←次へ | 前へ→

20615) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 水道屋の社長  - 20/8/1(土) 10:16 -
  
参考になるか分かりませんが、圧力を未知数として圧力仮定法で素直に計算するのが良いと感じます。

開放部分の詳細は不明ですが、大開口でしたらα0.6程度が妥当だと思われます。
圧力仮定法ですので、送風機やファンのPQ曲線も考慮した方がよいと思います。
3次程度の多項式近似式で良いかもしれません。

ただし、圧力仮定法ですので未収束する場合も多いです。
初期値依存性もありますので、初期値を色々変えて検討すればよいと思います。

Excelのソルバー機能やゴールシーク機能で検討するのが手っ取り早いと思います。
収束条件は十分小さな誤差として10^-3以下がよいと思います。
引用あり
パスワード
1,272 hits

20611) 厨房タイプによる給気量について質問があります。 友太郎 20/7/31(金) 16:07 [添付]
20615) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/1(土) 10:16
20625) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:48
20626) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/6(木) 18:49
20630) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:15
20632) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/7(金) 13:27
20633) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 16:07
20627) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 12BY7A 20/8/6(木) 20:11 [添付]
20631) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:28
20617) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... ojioji 20/8/5(水) 17:41
20623) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:45
20634) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... ojioji 20/8/8(土) 17:57 [添付]
20635) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/10(月) 11:42
20619) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 管理人(Yoh) 20/8/6(木) 9:10
20624) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:47

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1881 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free