21681) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築)
裕次郎
- 22/6/3(金) 11:15 -
厨房換気の断熱材を薄くしたいのであれば、「セラカバー」などがあります。
大口径が貫通できないのであれば、貫通手前で分流させて細くして2本で抜くか、
静圧と風の音に影響がなければダクトをその部分だけ細くするか、角ダクトにして回避します。
風のゴーゴーの音は簡単に防げないですよ。
風量が換気の設計風量<機器の持っている性能の風量ですから、気をつけましょう。