22729) Re:設備設計一級建築士を受験するための業務経験について
 ガガーリン  - 24/9/13(金) 9:55 -
  
こんにちは。

設備設計一級建築士講習の受験資格って、「一級建築士」として5年以上の設備設計の業務経験を有する者で、「一級建築士」かつ5年以上の設備設計の業務経験を有する者ではないんですね。
つまり、先に一級建築士にならないとダメってことです。
何だか、シャクですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22728) Re:ファインフロア上の配管支持について
 管理人(Yoh)  - 24/9/12(木) 16:44 -
  
> ぽんこつ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22727) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプについて
 ありさ  - 24/9/12(木) 7:42 -
  
ご教示いただき
ありがとうございました。
参考にさせていただき検討していきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22726) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプについて
 masa E-MAIL  - 24/9/10(火) 15:35 -
  
食器洗浄器の給水負荷単位は、水道事業者によっては提示されています。(家庭用で0.5、業務用で1.5単位など)
業務用ネットコンベアタイプで、給水量は20L/minです。
1.5単位とした場合は、20/1.5≒14L/minが1単位となります。
この数値は同時使用率をかなり少なく見積もっていますが、病院食の調理の場合は、調理と食器洗浄の併用は無いはずなので、上記の換算でも問題無いかもしれません。
料理流しの給水負荷単位は4ですが、13o水栓の場合の流量は14L/min程度となります。
料理流しと同程度の負荷率を想定するなら、(20/14)×4=6単位とする事も考えられます。(なお、ネットコンベアタイプの接続口径は25Aです)
食器洗浄機の利用形態は不明ですが、同時使用率0.5として、20×0.5=10L/minを分岐前の配管流量に加算する方法などもあるでしょう。(分岐配管は接続口径となります)
なお、分岐配管の手前の配管が分岐配管より小さく算定された場合は、分岐配管以上の配管口径とする必要があります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22725) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプについて
 ありさ  - 24/9/10(火) 14:06 -
  
いつもご教示いただきありがとうございます。

参考書等では均等表をしようしているのも多々見受けられます。
シンクなどは負荷単位4でいいとわかり安心しました。

食洗器などの負荷単位に換算とはどのようにするのでしょうか。
基本的なことばかりで大変恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22724) Re:厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプについて
 masa E-MAIL  - 24/9/9(月) 9:49 -
  
シンクの給水栓は、負荷単位4で算定して問題ありません。
厨房器具の設計図では、給水管は均等表で決定していると思います。(器具明細の接続口径から均等表で選定していると思われます)
シンク以外にも、食器洗浄機、スチームオーブンなどもあります。(こちらは、必要給水量を負荷単位に換算する必要があります)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22723) 厨房の給水負荷単位と加圧給水ポンプについて
 ありさ  - 24/9/5(木) 17:30 -
  
現在病院の図面作成をしており、厨房(150u)があります。

まず加圧給水ポンプ選定についてなのですが、人員より給水量は算定しました。
次に器具数の給水量を算出するため、洗面・便器など給水負荷単位を積み上げてましたが、厨房器具の給水負荷単位はどのように計上すればよいのでしょうか。

次に、これから先、厨房図面をかいた際に各種厨房器具へ給水管がつながっていくと思いますが、これの管径は上に書きましたようにどのように負荷単位を積み上げサイズ選定していくのでしょうか。
手洗い器は負荷単位1でそのまま使えるのは分かりますが、一槽シンクや二槽シンクは料理場流しが負荷単位4とあるので、それを流用してもいいものなのでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22722) Re:ガソリントラップの清掃周期は
 管理人(Yoh)  - 24/9/5(木) 7:10 -
  
> しがないビル管理者 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22721) Re:ファインフロア上の配管支持について
 いのさん  - 24/9/3(火) 16:53 -
  
ファインフロア金具で検索してください

いっぱいでてきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22720) ファインフロア上の配管支持について
 ぽんこつ  - 24/9/3(火) 16:50 -
  
庇上に機械設置を行い、足元はファインフロア敷きとなります。

配管支持をする必要があるので固定をしたく
ファインフロア上に鋼材を設置したいのですが、鋼材を固定する金物?のようなものをご存じでしたらご教授いただけないでしょうか。

具体的にはファインフロア上に溝形鋼を置き、溝形鋼にUバンドで設置を検討しています。
その溝形鋼を置くだけではなく、固定できる方法を検討中です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22717) Re:建築物 建築士法の定義
 GG  - 24/9/2(月) 10:27 -
  
確認申請が、必要でないものには設備も当然必要が無いと
されます。
北陸になる当方の県では、県発注物件の設備工事の設計監理を
する場合は、建築士事務所登録(2級以上)が、
求められていると思います。
建築士優先で、実際に設備の事が判っていようといまいと
法律的には、そうなります。
永年、設備設計が建築の下請け的立場であったことも
多分に影響を受けているのではないかと思っています。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22716) Re:建築物 建築士法の定義
 チプー  - 24/9/1(日) 12:40 -
  
masa様
返信ありがとうございました。
昔から設備設計の資格について色々な議論がありましたが、最近、地方自治体より設備設計業務を受注し始めておりまして、改めて設備設計の資格について考えております。
弊社には建築設備士はおりますが、建築士はいないので建築士事務所登録はありません。
私の認識ですと建築設計を業とする場合、建築士事務所登録が必要という認識です。また、建築士法で言う設計には建築設備も当然含まれると認識しております。
確認申請や計画通知を必要としない設備設計やその者の責任において設計をしていない等、何か法の抜け道の様な解釈があるのでしょうか。
因みに受注している設計は全て確認や計通を必要としない改修工事での設計です。
もし、仮に建築士事務所登録が必要な場合、建築設備の改修設計を受注するには一級と二級のどちらが必要になりますでしょうか。
何か分かることがありましたらご教授頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22715) Re:雑用水槽への間接給水について
 ゆうじ  - 24/8/31(土) 17:34 -
  
二重電磁弁はどうでしょう。
予備は満水警報ラインと同時制御で
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22714) Re:雑用水槽への間接給水について
 凡骨  - 24/8/30(金) 15:15 -
  
masa様

ご教授いただきありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22713) Re:雑用水槽への間接給水について
 masa E-MAIL  - 24/8/28(水) 19:37 -
  
設計の考え方と対象建物の管理方式によります。

・常駐管理者がいる場合
 オーバーフローした場合の異常水位警報を設置して、BTを省略する考えもあります。
 管理会社としては、水損防止を考慮して、BT設置を求める事が多いでしょう。
 メーカーとしては、安全を考慮してBT設置を推奨してると思います。

・常駐管理者がいなくて、遠隔監視のみの場合
 異常時の現地到達時間を考慮すると、水損防止でBT設置と水位警報を併設する場合がほとんどでしょう。
 メーカーもBT設置推奨なのは、常駐管理者がいる場合と同様です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22712) Re:建築物 建築士法の定義
 masa E-MAIL  - 24/8/28(水) 8:58 -
  
法律で建築物を定義しているのは、建築基準法だけです。
したがって、他の法律でも建築物の定義は建築基準法をもとにする事になります。
建築士法においても、建築士による設計でなくても良い建築物を建築基準法の条文から定義しています。
したがって、建築士法における建築物は建築基準法で定義されているものと解釈して問題無いと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22711) Re:ガソリントラップの清掃周期は
 masa E-MAIL  - 24/8/28(水) 8:48 -
  
法的には、清掃周期について、細かい規定はありません。
行政庁から特に指導もしくは、条例等で規定されていないならば、自主管理基準によると思います。
たとえば、3か月毎に点検を行い、必要に応じて清掃を行うなどの自主管理基準を定めるのは問題無いと思います。
現状、清掃に関する報告義務があるのかを確認して、自主管理基準を策定してはいかがでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22709) Re:マルチガス給湯器への給水量について
 ありさ  - 24/8/26(月) 14:39 -
  
循環ありの計画です。

詳しく教えていただきありがとうございます。とても勉強になりました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22708) Re:マルチガス給湯器への給水量について
 masa E-MAIL  - 24/8/26(月) 11:37 -
  
給湯器の配管は、給湯のみ、循環ありのどちらでしょうか?
循環ありの場合は、レジオネラ菌対策で給湯温度を60℃とする必要があります。
給湯のみの場合は、シャワーユニットがサーモスタット混合水栓としている場合は、シャワー使用温度+3〜6℃で給湯すると安定します。(使用温度42℃の場合は、給湯温度は45〜48℃が適当でしょう)

給湯温度60℃の場合
給水量A、給湯量B、使用量11l/minとした場合、給水温度=5℃、使用温度42℃とすると、A+B=11、5A+60B=42×11=462、連立方程式を解くと、55B=407→
B=7.4l/min、A=11ーB=11-7.4=3.6L/minとなる。
給湯器の給湯量=7.4×6=44.4L/min

給湯温度48℃の場合
給水量A、給湯量B、使用量11l/minとした場合、給水温度=5℃、使用温度42℃とすると、A+B=11、5A+48B=42×11=462、連立方程式を解くと、43B=407→
B≒9.5l/min、A=11ーB=11-9.5=1.5L/minとなる。
給湯器の給湯量=9.5×6=57L/min

シャワーへの給水管サイズは、水だけの利用も考慮して、11L/minで選定するのが良いでしょう。 シャワー6か所の場合は、11×6=66L/min
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22707) Re:マルチガス給湯器への給水量について
 ありさ  - 24/8/21(水) 17:17 -
  
お答えいただきありがとうございます。

2.の給水ポンプ選定及びガス給湯器への給水配管径で疑問に思っていました。

教えていただいたように、給水ポンプ選定はそのままシャワーの給水負荷単位を考慮して行います。

給湯器への給水管径も器具負荷単位4×6台の24とし、60L/minの1.0m/sで40A(VB)ということでよろしいでしょうか。もしくはシャワーの給湯量6台×11L=66Lで同じく40Aという考え方でしょうか。

恐れ入りますがご教授のほどお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示