| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
148 / 186 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 22654) 同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について 電気はからっきし。 24/6/18(火) 11:13
22655) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口... masa 24/6/18(火) 20:22
22658) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口... 管理人(Yoh) 24/6/27(木) 17:34

22654) 同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について
 電気はからっきし。  - 24/6/18(火) 11:13 -
  
一つの居室で天井高さが2550と一部分ですが、3550で計画されている部屋があります。
機械式の排煙設備で排煙口の設置としては天井高さ2550側の方が居室の奥にあたるので、
こちらの天井面に設置したいと考えています。その際、天井高さ3550側に有効な排煙口が無くなってしまうことになるので、天井が高い側にも排煙口が必要となると認識をしています。
本来、天井が高い側に排煙口を設置するべきなのでしょうが、
本当に室内に対する一部の部分であり、かつ照明器具などの都合で
こちらの天井低い側のみに設置したいと考えております。
高い方の天井高さを3350としてもらうことにより、天井面から800以内の設置がある状態として
2550側のみの設置とすることは、問題ないでしょうか?
引用あり
パスワード

22655) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について
 masa E-MAIL  - 24/6/18(火) 20:22 -
  
高天井部からの排煙口の有効高さは、高天井から800以内ですが、排煙口も天井に完全に埋め込めるわけでは無いので、現実には天井高さの差は750程度にする必要があります。
2550+750=3300程度にするのが安全でしょう。
引用あり
パスワード

22658) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について
 管理人(Yoh)  - 24/6/27(木) 17:34 -
  
> 電気はからっきし。 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
148 / 186 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free