| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
43 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

22362) なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/11(月) 12:11

22367) Re:なんちゃって外気処理空調機 lan lan 23/9/12(火) 20:17
22369) Re:なんちゃって外気処理空調機 烈空座 23/9/13(水) 12:29
22371) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/13(水) 15:50
22377) Re:なんちゃって外気処理空調機 烈空座 23/9/16(土) 10:45
22379) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/19(火) 10:14
22370) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/13(水) 15:47

22367) Re:なんちゃって外気処理空調機
 lan lan  - 23/9/12(火) 20:17 -
  
OA以外に結露要因はないのでしょうか?
コイル温度が下がり過ぎるような要因が隠れているかもです。

天井埋込室内機への生外気大量導入は
おススメしかねます…。
引用あり
パスワード

22369) Re:なんちゃって外気処理空調機
 烈空座  - 23/9/13(水) 12:29 -
  
たとえばフィルタ汚れによる風量低下とかでしょうかね?
結露発生箇所からすると、天井内露点温度>それらの表面温度、ですからね。
引用あり
パスワード

22370) Re:なんちゃって外気処理空調機
 ソイソース  - 23/9/13(水) 15:47 -
  
ご回答ありがとうございます。

確かに悪さしそうな気がします。

そもそもフィルタを通らない外気は熱交換器に悪そうですね。
引用あり
パスワード

22371) Re:なんちゃって外気処理空調機
 ソイソース  - 23/9/13(水) 15:50 -
  
ご回答ありがとうございます。

フィルタ自体はきれいなんですよね。
液バック現象とかいろいろ考えたのですが。

天井内部に外気流入があります。
ロスナイ+局所で3種換気なので、外部から引っ張っています。
そこでなんちゃって外気処理を考えたわけです。

結露の問題は設備屋になってからずっと解決できていないです。
引用あり
パスワード

22377) Re:なんちゃって外気処理空調機
 烈空座  - 23/9/16(土) 10:45 -
  
単純な思考で申し訳ないのですが、天井内露点温度>結露している表面温度が成り立たなくしてしまえばよいので、断熱を見直すではだめなのでしょうか。
当方、天井内結露問題はほぼこれで解決しています。(一般空調冷媒・ダクト、低温倉庫冷媒)
断熱厚さが足りているのに隙間があるから結露が発生する場合もありますので、そのへんも見直して対処しています。特に冷媒管被覆の伸縮による隙間は注意します。
引用あり
パスワード

22379) Re:なんちゃって外気処理空調機
 ソイソース  - 23/9/19(火) 10:14 -
  
お世話になっております。

そうなんですよ、断熱を増やせばいいと思って冷媒管(20mm)保温に対してさらにGW25mmをまいたり、GWやめて独立気泡断熱材(湿気対策)したり。

どんどんチャンバーも冷媒もドレンもダウンベストを着ているようにふかふかになってしまうんです。

100mmくらい断熱まけばほぼ100%結露を抑えられるのですが。現実的に無理かなぁと。断熱以外の対策を見出しているわけです。

簡単なのは外気処理でSOA入れて、不意の生外気を避けるがベストでしょうけど、既存改修ですと外気処理装置入れられないので。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
43 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free