|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
628 / 957
←次へ
|
前へ→
22769) Re:標準入力の省エネ計算について
masa
- 24/10/7(月) 9:10 -
定格燃料消費量を一次エネルギー換算する必要があります。
灯油の一次エネルギー換算値:36.7MJ/L、1kJ=0.2778Wh、1MJ=0.2778kWh
5.3L/h→5.3×36.7×0.2778≒54kWh
熱源効率=46.5kWh/((0.12×9760/3600)+54)=46.5/(0.325+54)≒0.855
引用あり
パスワード
1,203 hits
▼
22766) 標準入力の省エネ計算について
定年父さん
24/10/6(日) 14:37
22767) Re:標準入力の省エネ計算について
デンスイ
24/10/7(月) 6:43
22768) Re:標準入力の省エネ計算について
定年父さん
24/10/7(月) 8:45
22769) Re:標準入力の省エネ計算について
masa
24/10/7(月) 9:10
≪
22770) Re:標準入力の省エネ計算について
定年父さん
24/10/7(月) 9:29
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
628 / 957
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free