| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
451 / 962 ←次へ | 前へ→

22966) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 たね  - 25/5/1(木) 9:09 -
  
 烈空座 様

 ご返信ありがとうございます。

 仰る通り、同型機の系統違いと言った認識で御座います。
 こちらの建築設備フォーラムの過去の投稿で天カセエアコンの配管がガス不足で物凄い量の結露が出ていたと言うレスがあり、裂空座様のご意見も同様でしょうか。
 
 結露する側の冷媒封入量が適切でないと言うのは、冷媒ガスの事で合っておりますでしょうか。
 これは多くとも少なくとも、結露する可能性があると言う認識で合っておりますでしょうか?
 よろしくお願い申し上げます。


>>夏場冷房運転時にA側はかなり結露していてカビが発生していますが、B側は全く結露していません。
>・冷媒流量に差があるため
>・天井内温度分布ムラによるもの
>でしょうか。
>
>AとBは同型機の系統違いということでしょうか。
>そうであれば、結露する側の冷媒封入量が適切でない可能性もあります。

引用あり
パスワード
2,202 hits

▼ 22956) 冷媒配管 保温材の結露について たね 25/4/30(水) 10:14
22958) Re:冷媒配管 保温材の結露について takumi 25/4/30(水) 16:41
22963) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/1(木) 8:12
22959) Re:冷媒配管 保温材の結露について いのさん 25/5/1(木) 7:50
22960) Re:冷媒配管 保温材の結露について いのさん 25/5/1(木) 7:55
22961) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/1(木) 8:03
22968) Re:冷媒配管 保温材の結露について 管理人(Yoh) 25/5/1(木) 15:05
22969) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/1(木) 15:31
22962) Re:冷媒配管 保温材の結露について 烈空座 25/5/1(木) 8:08
22964) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/1(木) 8:21
22965) Re:冷媒配管 保温材の結露について 烈空座 25/5/1(木) 8:34
22966) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/1(木) 9:09 ≪
22967) Re:冷媒配管 保温材の結露について 烈空座 25/5/1(木) 15:00
22970) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/1(木) 15:32
22971) Re:冷媒配管 保温材の結露について いのさん 25/5/1(木) 16:55
22972) Re:冷媒配管 保温材の結露について いのさん 25/5/1(木) 17:00
22973) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/2(金) 8:41
22974) Re:冷媒配管 保温材の結露について いのさん 25/5/2(金) 10:55
22977) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/7(水) 14:27
22975) Re:冷媒配管 保温材の結露について きりん 25/5/7(水) 7:37
22978) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/7(水) 14:41
22980) Re:冷媒配管 保温材の結露について 左投げ左打ち 25/5/9(金) 17:30
22987) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/15(木) 10:07

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
451 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free