|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
442 / 962
←次へ
|
前へ→
22975) Re:冷媒配管 保温材の結露について
きりん
- 25/5/7(水) 7:37 -
初めまして!
今回の結露ですが、最初からなのでしょうか?建物の改修等が行われていないのであれば、機器の問題か、建物か判断する材料になると思います。
天井内の露点温度は何度か?
室内機の電子膨張弁のリークが疑われますね。(いのさまと同じ意見です)
D社製品であればリモコンで室内機の液菅とガス菅の温度が見れます。AまたはBを停止して温度を見ればリークは確認できると思います。
頑張って(⌒∇⌒)
引用あり
パスワード
2,024 hits
▼
22956) 冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/4/30(水) 10:14
22958) Re:冷媒配管 保温材の結露について
takumi
25/4/30(水) 16:41
22963) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 8:12
22959) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/1(木) 7:50
22960) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/1(木) 7:55
22961) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 8:03
22968) Re:冷媒配管 保温材の結露について
管理人(Yoh)
25/5/1(木) 15:05
22969) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 15:31
22962) Re:冷媒配管 保温材の結露について
烈空座
25/5/1(木) 8:08
22964) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 8:21
22965) Re:冷媒配管 保温材の結露について
烈空座
25/5/1(木) 8:34
22966) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 9:09
22967) Re:冷媒配管 保温材の結露について
烈空座
25/5/1(木) 15:00
22970) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/1(木) 15:32
22971) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/1(木) 16:55
22972) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/1(木) 17:00
22973) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/2(金) 8:41
22974) Re:冷媒配管 保温材の結露について
いのさん
25/5/2(金) 10:55
22977) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/7(水) 14:27
22975) Re:冷媒配管 保温材の結露について
きりん
25/5/7(水) 7:37
≪
22978) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/7(水) 14:41
22980) Re:冷媒配管 保温材の結露について
左投げ左打ち
25/5/9(金) 17:30
22987) Re:冷媒配管 保温材の結露について
たね
25/5/15(木) 10:07
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
442 / 962
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free