>きりん様
この度は、回答ありがとうございます。
>最初からなのでしょうか?
築7年ですが、恐らく最初から発生していた物と思われます。
建物の点検記録では2年次にも発生していたようです。
>天井内の露点温度は何度か?
常時、エアコンを付けっぱなしなので、明確な露点温度は分かり兼ねますが、施設なので、一般住宅よりも高めで恐らく外気と同じくらいの温湿度と思われます。(冷房運転19℃~23℃で、天井裏ボード面の温湿度は24℃/70%でした。)
>室内機の電子膨張弁のリークが疑われますね。(いのさまと同じ意見です)
こちらの線が濃厚のようですかね。
今回、保温補強やメーカーの言うエアコンの設定温度の改善(26℃~28℃)を観察し、改善しない場合は膨張弁やガス欠等を検討したいと思います。
>D社製品であれば・・・
三菱になります。
以上、よろしくお願い致します。
|
|
|