>UVカットテープを施すとかなり難易度必要じゃないですか?
元スレの文章では屋外露出はなく土中埋設では。
屋外露出があるとして、UVカットテープが難しければラッキングでも
>SGP-VSで常に水没してると酸化,錆が発生しませんよね.
接液部は発錆・腐食します。
>コストと,イニシャルで考えるとどっちがいいですか?
水槽内、水中をペトロラタムテープ巻きと防食テープ巻とするほうが高いのでは?
呑兵衛たく様
元スレに代案を書いてあげて下さい。