| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
326 / 1888 ←次へ | 前へ→

22249) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
 1975ケンシロウ  - 23/7/22(土) 9:36 -
  
返信ありがとうございます😊
情報不足でした。設置機器は、三菱電機製 BFS-300TX2(3相200V)です。
メーカー据付説明書によると、100Vタイプのみ温度ヒューズ搭載と表記がありましたので、今回の機器には温度ヒューズは無いと思われます。お客様からの情報によると、メーカーが現地確認に来たそうで、「動力の白が欠相して、モーターが焼き付いている」といった故障診断だったそうです。
ガス機器については、業務用ガスレンジとガススチームコンベクションの2台です。竣工時より変更ありません。
ちなみに、フード内のハイガードのヒューズが溶断して閉止していると、モーター焼損は考えられるのでしょうか?

引用あり
パスワード
983 hits

22246) 厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について 1975ケンシロウ 23/7/21(金) 22:13
22247) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/22(土) 7:09
22248) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... きりん 23/7/22(土) 7:46
22250) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... 1975ケンシロウ 23/7/22(土) 9:39
22255) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... きりん 23/7/25(火) 7:19
22256) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/25(火) 14:52
22251) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/22(土) 20:01
22253) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... きりん 23/7/24(月) 7:17
22254) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/24(月) 8:23
22249) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... 1975ケンシロウ 23/7/22(土) 9:36
22252) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... デンスイ 23/7/22(土) 20:05
22258) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... どんちゃん 23/7/25(火) 17:33
22259) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因... きりん 23/7/26(水) 7:43

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
326 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free