|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1497 / 1888
←次へ
|
前へ→
21021) Re:電気室の換気について
12BY7A
- 21/3/17(水) 6:06 -
おはようございます。
熱源が常に100%だとすれば、50%*2では常にエアコンフル稼働になってしまいます。
電源側の発熱の山があるのであれば、2時間位フル稼働ならなんとかでしょうが。
少し余裕を持たないと、すぐ壊れます。
メーカーに連続フル運転の可否は確認してくださいね。
換気で排熱していて増設して暑くなって、エアコン入れて直ぐ壊れたと言う現場は見たことあります。
何の施設で、増設の可能性、1台止まった時の40℃の室温排気での必要風量(40℃は無理だと思いますよ)
ご検討ください。
引用あり
パスワード
1,381 hits
▼
21007) 電気室の換気について
nobuo
21/3/10(水) 18:58
21008) Re:電気室の換気について
鑑舟
21/3/11(木) 14:15
21009) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/11(木) 15:22
21017) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/16(火) 20:16
21019) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/16(火) 22:42
21021) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/17(水) 6:06
≪
21022) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/17(水) 7:39
21026) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/18(木) 18:51
21027) Re:電気室の換気について
ウリ
21/3/18(木) 19:35
21028) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/18(木) 21:30
21030) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/18(木) 21:50
21029) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/18(木) 21:34
21031) Re:電気室の換気について
12BY7A
21/3/19(金) 7:52
21032) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/19(金) 8:38
21018) Re:電気室の換気について
ほくたろう
21/3/16(火) 21:13
21020) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/16(火) 22:50
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1497 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free