| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1499 / 1888 ←次へ | 前へ→

21019) Re:電気室の換気について
 nobuo  - 21/3/16(火) 22:42 -
  
12BY7Aさん

ご返信ありがとうございます。

普段電気室は換気でしかしたことないので、空調設計があまりピンときてなくて、ご迷惑かと思いますがもう少し教えて頂けないでしょうか。

現状では2台で検討しています。3台入れることも不可能ではないですが、ローテーション運転してもらうのがちょっと難しいと思っています。
その時の設計内容や電気室の使用状況にもよるとは承知していますが、こういった電気室では100%×2台で入れている場合が実際多いのでしょうか。100%×2台入れることが間違いないと思いながら少し引っ掛かっていて、経験則で構いませんので教えて頂けないでしょうか?

また、非常用換気で対応するのが良い方法にも思いました。
50%×2台+一般換気(5回/h)+非常用換気扇(室内温度40℃対応)
※エアコン故障時には非常用換気扇で対応
この対応も良く聞く事例でしょうか?

お忙しい所ご迷惑かと思いますが、ご意見頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
1,377 hits

21007) 電気室の換気について nobuo 21/3/10(水) 18:58
21008) Re:電気室の換気について 鑑舟 21/3/11(木) 14:15
21009) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/11(木) 15:22
21017) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/16(火) 20:16
21019) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/16(火) 22:42
21021) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/17(水) 6:06
21022) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/17(水) 7:39
21026) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/18(木) 18:51
21027) Re:電気室の換気について ウリ 21/3/18(木) 19:35
21028) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/18(木) 21:30
21030) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/18(木) 21:50
21029) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/18(木) 21:34
21031) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/19(金) 7:52
21032) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/19(金) 8:38
21018) Re:電気室の換気について ほくたろう 21/3/16(火) 21:13
21020) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/16(火) 22:50

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1499 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free