▼ 23100) 在室者から蒸発する水分量について えりまき 25/8/8(金) 8:24
23102) Re:在室者から蒸発する水分量について キリン 25/8/8(金) 15:22
23103) Re:在室者から蒸発する水分量について masa 25/8/8(金) 19:50
23104) Re:在室者から蒸発する水分量について えりまき 25/8/9(土) 8:52

23100) 在室者から蒸発する水分量について
 えりまき  - 25/8/8(金) 8:24 -
  
除湿計算がらみで教えていただきたいと思います。

室内外空気条件、風量から計算し、水蒸気量(g/h)を出しました。
ここに、在室者から蒸発する水分量を加算したいのですが、
便覧の作業温度別人体発熱量の潜熱(W/人)から蒸発水分量(g/人)を出すにはどのようにすればよろしいでしょうか。
例)便覧にて工場の軽作業 24℃ 潜熱106W/人
  メーカー資料にて上記作業条件、温度条件で蒸発水分量が195g/h・人
  (メーカー資料には潜熱記載なし)

ご教示のほどよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

23102) Re:在室者から蒸発する水分量について
 キリン  - 25/8/8(金) 15:22 -
  
人の熱を顕熱と潜熱にわけて、潜熱だけでかんがえると、蒸発潜熱は確か水が蒸発するときに必要な熱量(W)だったように思いますので、その熱量で何グラムの水が蒸発できるかをしらべてみてはいかがでしょうか。 そのとき人がいる部屋の空気や湿度などがわかればその状況での水の蒸発潜熱をしらべて計算してはいかがでしょうか?
よくわかりませんが、そんな感じでどうでしょうかね。 蒸気表などがあればできるかもしれませんね。よくわかりませんが。 潜熱とは水蒸気のエネルギーだったと思います。
顕熱は空気のエネルギーで両方あわせてエンタルピーだったと思います。
潜熱がわかるならそのエネルギーでどのくらいの水が水蒸気にかえられる熱量なのかをしらべればよいように思います。人間は汗を蒸発させてその熱を廻りの空気にすてて、体温を下げて調整しているのではないかと思います。体温を水蒸気(潜熱)として捨てている=人は潜熱を出す発熱負荷である。環境は温度24℃で湿度は想定でどうでしょうか。
そのあたりでの水の蒸発熱を調べて水量に換算してはどうでしょうか。
以上、これは私の個人的なかんがですが、なにかヒントになればと思います。
引用あり
パスワード

23103) Re:在室者から蒸発する水分量について
 masa E-MAIL  - 25/8/8(金) 19:50 -
  
空調計算で用いる水の蒸発潜熱は2500J/gとしています。(0℃基準)
したがって、例としてあげられている、工場軽作業の場合の潜熱負荷から、蒸発水分量を算出する場合は、106W→106J/sから、1時間当たりで換算すると以下になります。

106J/s×3600s/h÷2500J/g=152.64g/h

一人当たり、152.64g/hとなります。
引用あり
パスワード

23104) Re:在室者から蒸発する水分量について
 えりまき  - 25/8/9(土) 8:52 -
  
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
解決してすっきりしました。
引用あり
パスワード