23178) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
 いのさん  - 25/10/14(火) 13:56 -
  
全熱交換器は排気=給気でなくても大丈夫です

メーカーカタログにも給気と排気 各々風量変更可能となっております。

きちんと設計されていれば問題ありません

設計者はすごく勉強されている可能性があります

きちんと設計意図を確認したほうが良いと思います

最近では室内を負圧にしない設計が増えています

ご注意ください。