23140) Re:配管の圧損計算について教えてください。。。
THGE君
- 25/9/3(水) 14:34 -
ラブラック様
ご返信ありがとうございます。
計算結果に基づき、揚程17mのポンプを選定することにしました。
(既存の15mよりは信憑性があると思いますし、リスクを取る局面ではないため)
ポンプメーカーのハンドブックを確認したところ、幸いにも、電動機出力を上げずに更新できることがわかり、ホッとしました。
この辺りの考え方は人によって様々かと存じますが、大変参考になりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
1,234 hits
▼
23111) 配管の圧損計算について教えてください。。。
THGE君
25/8/13(水) 15:56
23112) Re:配管の圧損計算について教えてください。...
masa
25/8/14(木) 12:48
23113) Re:配管の圧損計算について教えてください。...
ラブラック
25/8/14(木) 12:53
23114) Re:配管の圧損計算について教えてください。...
THGE君
25/8/14(木) 13:42
23115) Re:配管の圧損計算について教えてください。...
ラブラック
25/8/15(金) 14:36
23140) Re:配管の圧損計算について教えてください。...
THGE君
25/9/3(水) 14:34
≪